2楼
看厂样本,应与BV线差不多。
回复
3楼
查表哇,兄弟
回复
4楼
我也知道呀,可我就是想知道它这个结果是怎么得来的,应该有计算公式的吧!
回复
5楼
实测的呀,OK?
该是多少,就是多少,属于物体的固有特性,不是人为计算的结果#%……·#%……
回复
6楼
BVR型导线的线径有好多种类 楼主具体指那种?
回复
7楼
1.5平方~70平方
回复
8楼
1.5平方~70平方
按公式计算得了,一般都用经验来做,而且各国的标准值都有出入,如1.5MM2的载流量大慨是7.5A-9A左右,70MM2的载流量大慨是160A-180A左右.
回复
9楼
我们的经验值:
1.0 5A
1.5 10A
2.5 16A
4.0 25A
6.0 32A
10 50A
16 63A
25 80A
35 100A
50 160A
70 225A
95 250A
120 315A
150 400A
185 500A(看情况,有点紧张)
240 630A(看情况,有点紧张)
一定要是国标线,运行环境温度:35度,允许温升:70度
回复