局部地下室可以做嵌固端么?
lypnjtu1
lypnjtu1 Lv.2
2010年04月09日 15:36:44
只看楼主

局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?

局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
免费打赏
zjrly
2010年04月15日 22:36:56
22楼
局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋
关键就看嵌固的条件及浅埋的基础形式,我想处理好应该没问题的啊。
回复
liusq
2010年04月16日 10:29:14
23楼
进来学习一下:lol
回复
屎太浓
2010年04月16日 10:36:38
24楼
大家对这种办法意见有其他的么?有没有处理局部地下室更好一点的办法?我那种方法应该也可行吧?
回复
yuruiemail
2010年04月16日 10:50:36
25楼
1. 8度区竟然能做八层的框架结构???? 这好像不太现实吧,北京做个三层的小楼如果不加些剪力墙也很难算下来啊!你们竟然可以做到八层,简直佩服的五体投地。
2. 嵌固端的选择是通过约束程度程度及刚度比来确定的不是用嘴说的啊!
回复
anquan00
2010年04月16日 12:32:25
26楼
我也怀疑八层 能否算下来 标号一定很大吧 如果能算下来 看一下刚度比小于0.5 嵌固应该没问题
回复
yiyietian
2010年04月16日 14:18:03
27楼
非常有用的资料,非常感谢。以后要多收集些相关资料,以备后用,不过,资料很齐全,很有用,非常感谢!
回复
yiyietian
2010年04月16日 14:18:29
28楼
非常有用的资料,非常感谢。以后要多收集些相关资料,以备后用,不过,资料很齐全,很有用,非常感谢!
回复
ok932339
2010年04月16日 20:42:24
29楼
8度区做八层框架很正常啦,我们这里基本风压还0.75呢,大部分是三类场地
回复
lixin-sh
2010年04月16日 21:34:44
30楼
不可以,这是一个结构概念问题,有地下室部分和没有地下室部分,上部结构地震反应不同,对抗震不利。
回复
风中小筑
2010年04月17日 11:18:15
31楼
设有地下室时的条件
(1)地下室顶板标高与室外地坪的高差不能太大,极端的情况如半地下室则首层楼面一般不能成为结构嵌固端,除非其高差仅为1—3级台阶高度时才可能考虑;
(2)地下室顶板结构应为梁板体系(即不可设计成元梁楼盖),且该层楼面不得留有大孔洞,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大,楼板也要有相当厚度;
(3)地下室侧壁要有良好的侧限,即必须与“地球”有良好的接壤,上述半地下室顶板不能成为结构嵌固端的原因就是不满足此条件。
回复

相关推荐

APP内打开