局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
12楼
呵呵, 补充一句
首层计算高度可以稍高些,从无地下室部分基础顶面算起。
回复
13楼
应该可以
回复
14楼
根据高层混凝土结构规范5.3.7条,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。比较一下刚度就可以知道是不是能够作为嵌固端。
回复
15楼
局部地下室可以做嵌固端么?
局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
回复
16楼
桩基的话可以吧
回复
17楼
我觉得可以,地下部分交接处可要处理好。
回复
18楼
根据高层混凝土结构规范5.3.7条,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。比较一下刚度就可以知道是不是能够作为嵌固端。
回复
19楼
你这个层数不多,个人比较赞同你们老总的做法。
回复
20楼
个人愚见,因为都是桩基底层一下刚度都比较大,稍微加强一下较浅埋深承台及承台梁强度,应该可以采用局部地下室作为嵌固端
回复
21楼
不可以,本来做局部地下室就不好,还再来一个不明确的嵌固端,这老总!
回复