局部地下室可以做嵌固端么?
lypnjtu1
lypnjtu1 Lv.2
2010年04月09日 15:36:44
只看楼主

局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?

局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
免费打赏
rockywh2k
2010年04月09日 16:02:07
2楼
浅埋部分是什么基础形式?
也是桩基?
如果是,我觉得可以。
回复
lypnjtu1
2010年04月09日 16:11:49
3楼
是的,是桩基。我原来打算是承台底统一为地下室底板的标高,没有地下室的地方柱子升下去,无地下室的地方在正负0设梁,开洞,地下室这一层按一个标准层输入,不定义地下室。不知我这种做法和老总的哪个好些。
回复
yzf1111
2010年04月10日 12:23:44
4楼
完全可以,没有问题的
回复
lypnjtu1
2010年04月11日 15:54:12
5楼
大家对这种办法意见有其他的么?有没有处理局部地下室更好一点的办法?我那种方法应该也可行吧?
回复
fdkfdk
2010年04月12日 12:29:18
6楼
局部嵌固??

局部还有嵌固的作用???
回复
ghostxia
2010年04月13日 16:04:14
7楼
老总的说法也不一定对的~
建议有时间的话,咨询一下老总对于局部地下室嵌固的思路,然后再查阅相关资料
回复
zsonic1
2010年04月13日 16:34:34
8楼
有一次看资料.德国一些工程就因为部分地下室嵌固整体受力不明显,因此没按嵌固计算!
回复
yinhongming
2010年04月13日 16:38:27
9楼
那还要看看满不满足嵌固的条件呀。
回复
hazard_211
2010年04月14日 08:30:45
10楼
最好不要按嵌固计算
回复
edenwu
2010年04月14日 08:45:59
11楼
局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋
这种方式很OK,没问题。
回复

相关推荐

APP内打开