6度抗震设防,一层底框,层高4.5米,一半进深有夹层(在2.2米标高处),上面托5层砖混住宅,请问:1、这样的结构算一层底框还是算二层底框?2、底框中的抗震墙可以采用砖墙么?谢谢!
6度抗震设防,一层底框,层高4.5米,一半进深有夹层(在2.2米标高处),上面托5层砖混住宅,
请问:1、这样的结构算一层底框还是算二层底框?2、底框中的抗震墙可以采用砖墙么?
谢谢!
2楼
1.应该是两层
2.砖墙规范上是允许的,不过这么高的层高,如果用砖墙,也许算不过去吧!!
自己没有遇到过,个人意见,呵呵!!
回复
3楼
我觉得可以算一层,主要是在结构设计中应当把握夹层的梁板刚度尽量减小,可以按照简支构件计算,仅仅将楼面荷载加到柱的中段就可以了!(其相对转换层刚度是很小了)
当然,如果设计人员要将夹层的刚度适当的考虑,也不排除按两层考虑,减低柱的计算长度,以加大抗剪刚度,增大结构的安全度和可靠性.
抗剪墙个人觉得只要抗剪能力满足,规范突破一点也没关系!
回复
4楼
不允许用砖墙
超过了五层
回复
5楼
请问如何考虑夹层的刚度呢?谢谢!
回复
6楼
因为转换层的梁线刚度很大,(一方面转换层抗弯,一方面抵抗上层的总重量,还要构造上满足要求),相对其他各层的楼面刚度大的多,如果转换层在概念设计上就按照框架梁的几何尺寸,线刚度,及构造处理,我个人认为就可以按照局部形成两层框架的设计做,夹层的刚度主要是指梁柱之间的线刚度属于同一个量级,形成杆系结构的空间节点就行;反之,按铰接构造,弱化梁的线刚度,不形成约束节点;
不过,没有梁拉结的柱的计算长度与夹层的柱计算长度在计算软件中是如何考虑的是个问题.以上属个人见解,胡说,见笑了!
回复
7楼
应该算两层,这样的话,层数超规,抗震墙不能才用砖墙。
回复
8楼
这个怎么解释啊
回复
9楼
谢谢了,我正在做一个底框结构
回复
10楼
谢谢了,我正在做一个底框结构
回复