新编的“水工混凝土建筑物缺陷检测与评估技术规程”在进行裂缝分类时,主要参照“三峡工程混凝土裂缝评判和处理规定”。 当判定标准不能涵盖的情况下,应按照靠近、从严的原则进行归类。 例如:大体积混凝土裂缝缝宽0.25mm,缝深200cm。评判标准为:B类裂缝:表面(浅层)裂缝,缝宽0.2mm≤δ<0.3mm,缝深30cm<0.5mm,缝深100cm≤h≤500cm。按照靠近、从严归类的原则应归为C类裂缝。
例如:大体积混凝土裂缝缝宽0.25mm,缝深200cm。
评判标准为:B类裂缝:表面(浅层)裂缝,缝宽0.2mm≤δ<0.3mm,缝深30cm