10KV配电直流系统对地电压老是飘,从几十到二百几很不稳定,请问大家这是怎么回事了?谢谢!
10KV配电直流系统对地电压老是飘,从几十到二百几很不稳定,请问大家这是怎么回事了?谢谢!
2楼
直流开关电源输出?
回复
3楼
应拿出系统图,主要是0点位问题
回复
4楼
可能有接地
回复
5楼
10KV还有直流配电系统啊,没见过。
回复
6楼
不懂
回复
7楼
用电压表测量的还是从直流屏上读的?
回复
8楼
变电站(配电所)的直流电源系统是浮地的,也就是说不管是正极还是负极都是不接地的,好处是当发生直流系统一点接地时不会形成短路,工作可靠性就高。
正极和负极对地的绝缘电阻不会是无穷大,但正常情况下正极和负极对地的等效电阻应该是基本相同的,相对于正、负极电位,地电位就处于中间(两等效对地电阻分压),但如果正、负极的对地等效电阻相差较大,地电位就不在之间,会偏向对地等效电阻小的一极。
直流系统负荷变化、测量表计的内阻过小、直流系统中谐波分量大都会影响对地电压的测量精度。
回复
9楼
应拿出系统图,主要是0点位问题
回复
10楼
如果装有绝缘监察装置(一般都会装),正负极都会通过一个高阻值电阻接地,此时,正负极对地电压应近似相等,为直流电压的一半