现在的换热站设计中,很多人使用板式换热机组。大家谁能给我讲一下在布置换热站的时候,板式换热机组的大小怎么定,是要把工况告诉厂家,由厂家来计算吗?还是有一个大概值,通常换热机组是不是有一套供水泵和一套补水泵。不知道我的问题有没有说清楚,谢谢大家了。
现在的换热站设计中,很多人使用板式换热机组。大家谁能给我讲一下在布置换热站的时候,板式换热机组的大小怎么定,是要把工况告诉厂家,由厂家来计算吗?还是有一个大概值,通常换热机组是不是有一套供水泵和一套补水泵。不知道我的问题有没有说清楚,谢谢大家了。
2楼
给厂家 厂家提供你机组的外形尺寸 换热机组包括循环水泵和补水泵
回复
3楼
一次:介质 温度 压力
二次:介质 温度 压力
对压降有特殊要求请注明
控制:1.就地启停 2.变频 3.气候补偿 3.温控 4.远程控制 5.远程联网(网路形式 通讯接口与协议)监控 单选或多选
组成:换热器+循泵+补泵+控制 单选或多选 建议不要组入水处理 水箱等
依据:换热机组规范 具体什么你可以查
回复
4楼
谢谢楼上各位,我是一知半解,即使知道怎么做也不知道为什么要这样做,经过你们一说,概念明白了不少。
回复
5楼
就是清洗的时候有些麻烦
回复
6楼
机组由换热器、循环泵、补水泵、过滤器、控制柜、阀、管和连接件等组成,需方需提供热负荷,一二次介质供回压力和温度;循环泵、补水泵流量、扬程、数量和控制方式;机组控制模式。
回复
7楼
板式换热机组的大小要根据实际的工况来选型,把工况告诉厂家,由厂家来计算,各个厂家的设计理念不同,所需的占地面积也有点差异, 如果要是相同的配置的话 都差不了多少。
回复
8楼
说的很具体啊。
回复
9楼
所谓的机组,有补水泵、循环泵和板式换热器组合而成,占地面积较小。一般设计中补水为补水泵定压补水,效果不好,我用过,出过问题,建议还是传统的膨胀水箱补水更安全。板式换热器采购时需明确是水水换热,汽水换热?一次侧地压力压力、介质。板式换热器的维护成本较高。
回复