问题求教:美国土木工程师协会ASCE7-05第6章风载荷
ri7ja
ri7ja Lv.3
2010年04月08日 13:23:38
来自于建筑规范
只看楼主

在ASCE7-05 Chapter 6中有这么一条定义:Building,OPEN: A building having each wall at least 80 percent open. This condition is expressed for each wall by the equation A0>=0.8Ag, whereA0= total area of openings in a wall that receives positive external pressure, in ft^2.

在ASCE7-05 Chapter 6中有这么一条定义:
Building,OPEN: A building having each wall at least 80 percent open. This condition is expressed for each wall by the equation A0>=0.8Ag, where
A0= total area of openings in a wall that receives positive external pressure, in ft^2.
Ag= the gross area of that wall in which A0 is identified, in ft^2.

A0的定义应该就是敞开的面积,为什么说是被施加正压?

请大家给予指点,谢谢。
免费打赏
lx112lgigi
2010年04月20日 14:17:37
2楼
receives positive external pressure 是修饰wall的一个定语而已,墙是被施加正压力的
就是说受到正压力的墙里面的开畅面积
回复
ri7ja
2010年04月26日 11:45:17
3楼
首先谢谢楼上兄弟的回复。
如果只是说被施加正压的墙,那就不是each wall了,当风从一个方向吹的话,只有迎风面是正压,其余三个面(假设为规则四边形房屋)可能都承受负压,按它的定义,是四面墙都需要满足条件,那不是冲突了?
回复
chenfeng963
2015年01月09日 09:53:45
4楼
正好 同一个问题
回复