这样的底商住宅需要设消防吗?急!急!急!
zhanghui9828
2005年08月12日 23:16:46
只看楼主

本建筑为一三层建筑,底层为商业网点(每间面积不大于200平方米),二层为和一层相通的普通住宅(为一层商业网点服务),三层为二人间单身宿舍,本建筑占地面积900平方米,建筑体积9200立方米,我认为这样的建筑不属于商店,属于建筑体积小于10000立方米的其它建筑,可以不设消防给水,这种观点正确吗?

本建筑为一三层建筑,底层为商业网点(每间面积不大于200平方米),二层为和一层相通的普通住宅(为一层商业网点服务),三层为二人间单身宿舍,本建筑占地面积900平方米,建筑体积9200立方米,
我认为这样的建筑不属于商店,属于建筑体积小于10000立方米的其它建筑,可以不设消防给水,这种观点正确吗?
免费打赏
zgboy
2005年08月13日 02:01:22
2楼
应该不需要,这样的,室外消火栓都可以灭火的哦。
回复
kibo
2005年08月13日 04:14:05
3楼
请教楼主,这也叫“底商住宅”????
底层商业上面住宅的基本定义是,商业部分和住宅部分入口完全分开。
回复
gzh1982
2005年08月13日 08:26:24
4楼
不用了,不过要看当地消防部门的要求。
回复
zhjglb
2005年08月13日 08:36:48
5楼
同意3楼
回复
zhanghui9828
2005年08月13日 12:52:25
6楼
我这个三层宿舍的楼梯和一二层的入口是完全分开的,一二层通过一个内楼梯联系,二层为普通住宅。应该不算底商住宅,这样的建筑要设消火栓吗?
回复
junhua-xu
2005年08月13日 14:44:05
7楼
偶们这里只做室外消火栓就行了,室外管网是环状的,供水还是有保证的!选择什么样的设计方案,关键还是要看“疗效”。
回复
xfd831
2005年08月14日 12:42:26
8楼
我认为可以不设
回复
dabaolyw
2005年08月14日 19:34:00
9楼
室内的消火栓可以免了吧,要看看墙体和楼板的耐火极限。
回复
cailiang008
2005年08月14日 21:48:18
10楼
我也碰到过类似问题!而且也发了帖子来求助!你可以看看我的那个帖子!

http://co.163.com/forum/content/90_161407_1.htm

最好按火灾危险性较大的来确定本建筑是否设消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开