房子也没鉴定...原来的图纸是手绘的 现在就要我做抗震加固 说是加构造柱满足构造措施就行...搞不懂 没头绪,大大提供下经验之谈...补充一下 房子为四层纯砌体外廊式的,只有构造柱和圈梁,楼板为预制板,屋顶为现浇板。现在房子看起来还挺好 没看见裂缝什么的....[ 本帖最后由 gm0212 于 2010-4-7 16:43 编辑 ]
房子也没鉴定...原来的图纸是手绘的 现在就要我做抗震加固 说是加构造柱满足构造措施就行...
搞不懂 没头绪,大大提供下经验之谈...
补充一下 房子为四层纯砌体外廊式的,只有构造柱和圈梁,楼板为预制板,屋顶为现浇板。现在房子看起来还挺好 没看见裂缝什么的....
[
本帖最后由 gm0212 于 2010-4-7 16:43 编辑 ]
2楼
从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用于住宅楼,对住户影响较小,但对建筑立面造型影响较大;内加固法基本原理同外加固法,也需要增设构造柱,圈梁及拉杆,必要时,如原有墙体抗震不足,需加设抗震墙体或提高原墙体抗震能力,内加固法不会改变建筑立面造型,一般适用于公共建筑,特别是临街建筑;夹板墙加固法为在加固原有墙体抗震的基础上提高抗震性能,目前最常用的是钢筋网水泥砂浆面层加固法,即在要加固墙体的单面或双面加设钢筋网,用锚筋、插入短筋、拉结筋等方法把钢筋网四周与楼板或大梁、柱或墙体连接。
具体可以参照《03SG611砖混结构加固与修复》里面的做法。
设计的表示方法和深度可以参照《07SG111-1建筑结构加固施工图设计表示方法》和《07SG111-2建筑结构加固施工图设计深度图样》。
回复
3楼
楼主可以《03SG611砖混结构加固与修复》图集,里面东西比较全的。
回复
4楼
不错的东西。
回复
5楼
真是好东西,要是能再清晰点就完美了
唯一能做的就是回帖谢谢了
回复
6楼
我以为是个图,原来是求教的啊
回复
7楼
呵呵,谢谢了,谢谢楼主
回复
8楼
找相关抗震加固的书籍,规范,标谁图,一步步来吧.我也在探索中.
回复
9楼
你的还有图纸,我的老图纸都没有,头疼中。。。
回复
10楼
xiexie
回复
11楼
谢谢楼主
回复