我新做的十二层框架结构图,发给大家看看,请大家提点意见
zbf222
zbf222 Lv.3
2010年04月06日 22:52:28
只看楼主

我新做的十二层框架结构图,发给大家看看,请大家提点意见,八度区,乙类建筑,一级抗震,筏板基础,CFG桩地基处理。做得可能不是很经济,请各位提点宝贵意见。谢谢大家

我新做的十二层框架结构图,发给大家看看,请大家提点意见,八度区,乙类建筑,一级抗震,筏板基础,CFG桩地基处理。做得可能不是很经济,请各位提点宝贵意见。谢谢大家
02f45c87497855a883d4.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
温员外
2010年04月09日 09:46:08
12楼
这条倒没有规定,有时候我甚至上柱比下柱钢筋多几根。
瞄了下你的图,,没仔细看,也没做过这么高的纯框架结构。水平有限,不对的地方多多包涵
你的柱箍筋配大了,不需要12的二级刚,6.5的配筋,8支箍,10够了。
首层梁左上角的梁为何要悬挑,拉通不是更方便,或者是加放射筋。
二层梁悬挑3.9米,层高有这么高,是否和建筑商量下,梁拉过来,对使用也不影响。
板四角钢筋宜拉通。屋面挑檐应设置放射筋
回复
zwenjiang
2010年04月09日 17:00:11
13楼
谢谢楼主的好心。
回复
william512512
2010年08月27日 20:02:34
14楼
我先下过来看一下。学习一下。
回复
ohi88
2010年11月24日 18:23:02
15楼
8度区40多米的乙类建筑,还用框架结构?今天8度区乙类建筑35米我就用了框剪,呵呵,安全点好!
回复
shenkim880619
2010年11月25日 11:01:32
16楼
好东西。。。。。
回复
wdyslf
2010年11月25日 12:06:22
17楼
我是来学习的
回复
chen13033576
2010年11月25日 12:19:17
18楼
学习楼主的,没做过这么高的框架呢;