断路器老是烧合闸线圈
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2010年04月06日 18:54:20
来自于断路器
只看楼主

10kv真空断路器老是烧合闸线圈,望各位高手指点迷津!

10kv真空断路器老是烧合闸线圈,望各位高手指点迷津!
zhshangbo
2010年04月06日 21:34:04
2楼
以前遇到过很多次~~~一般有两种情况~~~一种是机械卡死导致断路器合不上或者说卡死线圈触头不能动作,然后长时间通电导致烧毁。另外一种是控制回路里面断路器合闸成功后应该断开合闸回路的那副节点没有断开,这个需要具体的看你的控制回路~~
回复
y502x
2010年04月06日 21:48:46
3楼
支持2楼.
回复
lfm8ab
2010年04月07日 19:25:40
4楼
谢谢高手指点,学习了!
回复
zbx_00008
2010年04月08日 11:42:13
5楼
遇过多次都是机构里的辅助触点行程不够断不开,肯定要烧合闸线圈或保护HBJ
回复
lhgolxy
2010年04月08日 12:59:22
6楼
路过,又学到了知识,谢谢~
回复
satan436
2010年05月25日 01:56:18
7楼
回路当中没设计防跳回路吗?
回复
lingxuct
2010年05月25日 12:25:45
8楼
建议楼主可以换了,换成现在的“储能合闸”的断路器,就不会烧合闸线圈了。
回复
shwjvip
2010年05月25日 13:25:07
9楼
二楼分析的有道理!:time:
回复
海中石
2010年05月25日 19:37:40
10楼
回路当中应当设计防跳回路。跳闸线圈是不是有可能接触不量呀?
回复
zty00007
2010年05月26日 20:52:59
11楼
我以前也碰过,原因小车底座变形导致行程未到位而烧坏HBJ。小车底座变形是在拉送开关时用力过猛或小车与高压柜配和不好所致。