CT断线问题
ok6900
ok6900 Lv.2
2010年04月06日 10:45:14
只看楼主

鉴于CT断线可能引发的问题,原则上线路CT断线时均不闭锁差动保护,会误动;母差保护 CT 断线闭锁,主变 CT 断线闭锁低值段差动,不闭锁高值段差动保护。对于所有型号的 220千伏及以上线路差动保护装置,应在厂站端的综自系统后台中增加“CT 断线”信号独立光字牌报警(可采取软报文转光字牌报警方式)。

鉴于CT断线可能引发的问题,原则上线路CT断线时均不闭锁差动保护,会误动;母差保护 CT 断线闭锁,主变 CT 断线闭锁低值段差动,不闭锁高值段差动保护。对于所有型号的 220千伏及以上线路差动保护装置,应在厂站端的综自系统后台中增加“CT 断线”信号独立光字牌报警(可采取软报文转光字牌报警方式)。