自喷规范规定在系统最不利点喷头处设置末端试水装置,规范6.5.2条条文说明的附图中压力表是设在截止阀的后面。这样再放水时,压力表显示的末端压力准确吗会不会偏小(防水时水直接流走了,能使压力表正确显示压力吗)?另外,压力表能设在截止阀前面吗?个人觉得设在前面更能准确显示末端压力。这是印刷的疏忽还是我理解的错误?还是都可以?各位前辈发表一下意见,也好让我理解清楚。
自喷规范规定在系统最不利点喷头处设置末端试水装置,规范6.5.2条条文说明的附图中压力表是设在截止阀的后面。这样再放水时,压力表显示的末端压力准确吗会不会偏小(防水时水直接流走了,能使压力表正确显示压力吗)?
另外,压力表能设在截止阀前面吗?个人觉得设在前面更能准确显示末端压力。
这是印刷的疏忽还是我理解的错误?还是都可以?各位前辈发表一下意见,也好让我理解清楚。
2楼
http://co.163.com/forum/content/90_59412_1.htm
看看这个帖子
回复
3楼
我认为规范这个地方是错误的。
在晓东cad里和海豚讨论了半天,
也曾经写了点东西,投稿到给排水杂志,但是那些外审专家给我的回复意见是:此文章不适合在该杂志发表,具体原因,说了很多,......
我就在别的杂志发出去了,
另外网络版的也有,出现在中国水网自荐论文里,大家有时间可以看一看。
回复
4楼
贴子看了,谢谢回贴。
个人觉得还是设在截止阀前好一些(违反规范?!)。
回复