请教 局部高度超过8米(11米)的电子厂房怎么设自动喷水系统
枫幻雪
枫幻雪 Lv.5
2010年04月03日 09:25:12
只看楼主

请问 占地面积3400平的电子厂房 钢结构 分3个生产车间 一车间单层11米 2车间单层7.2 3车间2层 每层4.5米 请问 如何设置自动灭火系统 超过8米的厂房是否需要设置自动灭火系统 谢谢

请问 占地面积3400平的电子厂房 钢结构 分3个生产车间 一车间单层11米 2车间单层7.2 3车间2层 每层4.5米 请问 如何设置自动灭火系统 超过8米的厂房是否需要设置自动灭火系统 谢谢
ad281284632262987ab3.rar
96.7 KB
立即下载
免费打赏
枫幻雪
2010年04月05日 00:02:05
2楼
没人知道么?
回复
eternality01
2010年04月13日 16:24:08
3楼
消防炮,不知道行不行? 你可以给审图的打个电话问下!
回复
wangminjin
2010年04月14日 09:51:48
4楼
钱多一点可以设置自动消防炮.钱少也可设置自动喷淋系统,规范上有个表--高大净空场所允许设置自动喷水灭火系统允许的最大高度为12米,你去查一下自动喷水灭火设计规范.当然,这时需要安装快速响应喷头.
回复
wenny2009
2010年04月14日 16:42:22
5楼
:victory: 同意四楼的。
回复
wkq_1987
2010年04月14日 22:11:32
6楼
同意四楼
回复
xiaxiaohan
2010年04月14日 22:14:10
7楼
高大净空举例并没有厂房,是否适合厂房还需考虑
可能做自动消防炮更有依据一点吧
回复
xuxudodo
2010年04月16日 09:58:31
8楼
加密喷头

[ 本帖最后由 xuxudodo 于 2010-4-16 10:00 编辑 ]
回复
su123min
2010年04月16日 22:02:59
9楼
个人觉得还是可以做的,但是还是要快反喷头
回复
shangfeng770830
2010年04月19日 20:29:10
10楼
应该做自动消防炮
回复
老谭
2010年04月20日 10:12:19
11楼
超过8m的工业厂房需高空水炮,不能按民用建筑不超过12m的设置要求来设置。注意工业建筑是不适合这条的。
回复

相关推荐

APP内打开