请问 占地面积3400平的电子厂房 钢结构 分3个生产车间 一车间单层11米 2车间单层7.2 3车间2层 每层4.5米 请问 如何设置自动灭火系统 超过8米的厂房是否需要设置自动灭火系统 谢谢
请问 占地面积3400平的电子厂房 钢结构 分3个生产车间 一车间单层11米 2车间单层7.2 3车间2层 每层4.5米 请问 如何设置自动灭火系统 超过8米的厂房是否需要设置自动灭火系统 谢谢
2楼
没人知道么?
回复
3楼
消防炮,不知道行不行? 你可以给审图的打个电话问下!
回复
4楼
钱多一点可以设置自动消防炮.钱少也可设置自动喷淋系统,规范上有个表--高大净空场所允许设置自动喷水灭火系统允许的最大高度为12米,你去查一下自动喷水灭火设计规范.当然,这时需要安装快速响应喷头.
回复
5楼
:victory: 同意四楼的。
回复
6楼
同意四楼
回复
7楼
高大净空举例并没有厂房,是否适合厂房还需考虑
可能做自动消防炮更有依据一点吧
回复
8楼
加密喷头
[
本帖最后由 xuxudodo 于 2010-4-16 10:00 编辑 ]
回复
9楼
个人觉得还是可以做的,但是还是要快反喷头
回复
10楼
应该做自动消防炮
回复
11楼
超过8m的工业厂房需高空水炮,不能按民用建筑不超过12m的设置要求来设置。注意工业建筑是不适合这条的。
回复