一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。混泥土昨天已交,会不会拆了模板塌下来或裂口子,挑梁根部有两层的墙压着,
回复
3楼
上部筋感觉偏小,如果三根16的会好点,这仅是经验,浇筑混凝土之前楼主下载一个计算小软件算算就好了
回复
4楼
上部筋感觉偏小,如果三根16的会好
回复