急 急 急明天就要交混泥土,大家给我看看配筋是否合理
zxf456
zxf456 Lv.2
2010年04月02日 13:31:58
只看楼主

一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。

一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。2010年04月02日 14:56:33
2楼
我很遗憾的告诉LZ,实在没看明白你要表达的意思。
回复
dfq1311
2010年04月02日 15:25:16
3楼
这篇文章大家不要灌水
回复
qiushouge2
2010年04月02日 16:58:15
4楼
我同意一楼的 我也没怎么看的明白?砖混的?干嘛塞圈梁里 应该做梁伸进去的
回复
zhanglin2829124
2010年04月02日 20:22:11
5楼
次梁箍筋间距200是否偏大,建议改150
回复
cqupg
2010年04月02日 22:03:45
6楼
:o 看不太明白喔
回复
l-ll.
2010年04月03日 10:22:07
7楼
但大概清楚楼主的意思,我估计楼主不是结构专业的,但对施工有一定了解。按你说的意思估计没大问题,但不是很合理。一是挑梁的处理不太好,二是梁钢筋的配置不太合理。
回复
weah1995
2010年04月03日 10:30:54
8楼
楼主还是贴个图片吧,大伙都没看明白啊
回复
baicai1990
2010年04月03日 14:52:27
9楼
加固筋是??不用配构造筋吗?:o
回复
whjsun
2010年04月10日 10:16:47
10楼
这样做,你会出名的
回复
topzc
2010年04月10日 10:22:16
11楼
我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,这个建议2根14加一根16
因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来
这个建议上部2根14
回复