今天审图单位说每套住宅的总开关应采用断路器。你们看法如何?
今天审图单位说每套住宅的总开关应采用断路器。你们看法如何?
2楼
应选择带漏电保护的断路器
回复
3楼
没有统一规定,关键是看配电级数,其实总开关用隔离开关分开关用断路器也是经常的做法。
回复
4楼
没有统一规定,关键是看配电级数,其实总开关用隔离开关,分开关用断路器也是经常的做法。
回复
5楼
精华版有相关讨论,你找找
回复
6楼
我感觉还是用断路器好些啊,不过有高人已经讨论过了,俺就直接去看看精华吧,呵呵
回复
7楼
对于一套住宅,用户配电箱的总开关采用隔离开关妥当些,主要是考虑安全,因为这一级配电箱一般由用户自己掌控,而一般用户是不懂电气常识的,故应采用隔离开关.
其实本人认为任何一级配电箱的总开关都可以采用隔离开关,除非该开关负荷侧还有不带保护的长线路引至其他地方.理由是从上一级配电箱至该配电箱的总开关之间的线路已由上级出线断路器所保护,此处再设断路器有重复之嫌.一般来说我们常在一段线路的首端设断路器,末端再设就完全不必要了.
回复
8楼
实际设计中,我一班都用的断路器,但用隔离开关也可以的,至于漏电,有的习惯做在配电箱处,有的习惯做在回路中,各有优点缺点
回复
9楼
《住宅设计规范》:
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
。。。。。。
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
其条文解释:
每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。
回复
10楼
总之,住宅设计规范很含糊,很滑稽:
一、它始终没说明住户总断路器设置的场所:住户内?住户外?
二、它的条文解释更是哭笑不得:难道负荷开关就不能实现“拉闸断电和检修”吗??非得断路器吗?
回复
11楼
顶
回复