断路器的选型问题
l150439248
l150439248 Lv.2
2010年04月01日 15:20:07
来自于断路器
只看楼主

各位大侠,如果断路器的进线端为800V,最大电流可达到120A;问是否我可选用额定电压为690V,额定电流为160A的断路器。也就是说我是否断路器容量达到了就可以了,而不用考虑它电压或者电流一定要低于额定值。谢谢了啊!

各位大侠,如果断路器的进线端为800V,最大电流可达到120A;问是否我可选用额定电压为690V,额定电流为160A的断路器。
也就是说我是否断路器容量达到了就可以了,而不用考虑它电压或者电流一定要低于额定值。谢谢了啊!
免费打赏
lhjun150212
2010年04月01日 17:04:40
2楼
显然不能选用额定电压为690V的断路器,断路器选择主要满足电压电流及分断能力等。
回复
jlayzxl
2010年04月01日 19:32:20
3楼
:hug:
回复
飞影道人
2010年04月01日 21:32:01
4楼
当然不行,耐压不够会破坏绝缘,使用1KV或10kv
回复
lgj3ooo
2010年04月01日 21:59:32
5楼
肯定不能啊,电缆的绝缘层会破坏,而且电缆使用前必须做耐压试验
回复
liqing126
2010年04月04日 19:22:44
6楼
一般低压断路器的选择
(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.
(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.
(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.
(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25
(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.
(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.
回复
lhgolxy
2010年04月05日 14:31:25
7楼
支持6楼说法~
回复
yangzhiyongy
2010年04月05日 15:26:22
8楼
肯定不行啊aa
回复
woheni2009
2010年04月05日 21:01:00
9楼
显然不行啊
回复
wlsunway
2010年04月06日 10:14:47
10楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
kingzhao
2010年04月15日 12:43:19
11楼
肯定不行的、
回复

相关推荐