车库是十字梁,8.1X8.1的跨距,3X3布置的话,会有位于梁下的喷头。请问要不要紧?或者不能如此布置?
车库是十字梁,8.1X8.1的跨距,3X3布置的话,会有位于梁下的喷头。请问要不要紧?或者不能如此布置?
2楼
次梁是十字梁
回复
3楼
怎么做才符合规范要求,有专家指导下吗?我也想知道。
回复
4楼
可以2.7x2.7布置,选用直立式上喷喷头,靠近梁的喷头溅水盘高于梁底即可。不必采用集热板。
回复
5楼
![1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/74/B4/rBBhH11EhJ6AUr6JAAA1Ydy2ycc219.jpg)
我更喜欢做成这个样子的!
回复
6楼
这种布法可以 就是看着别扭
回复
7楼
不用的
回复
8楼
我看可以
回复
9楼
5楼的布置方式挺不错啊,值得参考
回复
10楼
seaocea 发表于 2010-4-9 10:47 5楼的布置方式挺不错啊,值得参考一般8.1米跨度,肯定是3排车位,按照喷淋规范每个车上方都要有喷淋,怎么满足?
回复
11楼
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-8-28 14:02 编辑
应布置9个喷头,梁下位置做下喷,参考技术措施249页图7.2.14-4.喷头布置遇有梁、通风管道,执行第7.1.1条,第7.2.1条和第7.2.3条的规定。喷头如布置在梁下,应加集热板;风管下不采用边墙型喷头,如风管为贴墙式可采用边墙型喷头。
喷头布置有不符规范之处要指出。
回复