这样该如何布桩呢?请指教
zhuiyelangrong
2010年03月31日 23:21:24
只看楼主

小弟在做桩基础时布桩过程中遇到这么一个问题:假设上部力为5400,而底下3根桩总的承载力为5000,那么如果再多布置一根就太浪费了(假设桩长已定,不可加长或减短),请问这个时候就布置3根可以吗?布桩的时候是否可以有一个浮动的范围呢?请大家指教!

小弟在做桩基础时布桩过程中遇到这么一个问题:假设上部力为5400,而底下3根桩总的承载力为5000,那么如果再多布置一根就太浪费了(假设桩长已定,不可加长或减短),请问这个时候就布置3根可以吗?布桩的时候是否可以有一个浮动的范围呢?请大家指教!
crf112
2010年03月31日 23:46:53
2楼
你的承台本身还有重量,即使上部是5000算下来也是不够的,还是多布一根桩吧
回复
523ft
2010年03月31日 23:52:29
3楼
不知道别人如何。我一般遇到这种情况就布4根桩,当然3根也没问题,桩的安全系数是2.但是做设计别玩心跳,自己安心就行。
回复
armyc
2010年03月31日 23:55:41
4楼
我觉得应该是4根,得考虑承台和覆土重量
回复
blessing
2010年04月01日 10:29:23
5楼
我一般遇到这种情况就布4根桩,当然3根也没问题,桩的安全系数是2.但是做设计别玩心跳
回复
温员外
2010年04月01日 13:48:25
6楼
5400的轴力是相当大了,呵呵!你用模拟施工2, 把基础CAD的活荷载折减,估计下来的话也要超5000,如果没有地下室,就老老实实放4根吧。
回复
yaoyao58603
2010年04月01日 13:58:42
7楼
桩基础设计要考虑承台及上部荷载的标准组合值
回复
foxzhang
2010年04月01日 14:03:45
8楼
轴力5400,加上承台和图重或许还有部分填充墙重,还是用4根的保险
回复
babaozhou1979
2010年04月01日 16:47:48
9楼
布3根。写好遗嘱。
回复
wanglei00925
2010年04月02日 11:11:50
10楼
嗯,挺不错的资料
回复
石头79
2010年04月02日 17:42:55
11楼
这年头,赚钱不容易啊!连赚个币都这么难啊!这部为了赚钱,写了这么多废话,哎!