断开电源所有极是否包括还需断开N极
城市雨滴
2005年08月11日 11:58:43
只看楼主

GB50054-95 第2.1.5 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。此时的隔离电器是需要采用四极开关




GB50054-95 第2.1.5

隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
此时的隔离电器是需要采用四极开关
gxtr01
2005年08月11日 13:05:49
2楼
需要四极开关,N极也必须断开,目的防止N极以外带电伤人
回复
城市雨滴
2005年08月11日 13:48:16
3楼
首先对楼上兄台的答复深表感谢,只是我还有疑问的是
GB50052-95 第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。
此处的隔离电器也是四极的吗?
回复
ac97lion
2005年08月11日 14:13:00
4楼
不是说隔离开关不能断开N极吗?不知道你说的隔离设备包不包括隔离开关
回复
城市雨滴
2005年08月11日 23:03:56
5楼
若采用断路器,是否应该选用四级断路器?
回复
gas7689@co163
2005年08月12日 09:05:41
6楼
我认为断路器应该采用四极断路器,熔断器则不可以~
回复
powerwwk
2005年08月12日 09:11:08
7楼
有这样的规定吗?那我以前做的工程不是有很多是错误的,希望有个准确的回答
回复
城市雨滴
2005年08月12日 11:08:07
8楼
我个人认为“在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器”若断路器比装隔离开关更好,因为现在的断路器基本上都可做隔离用,这样不是又可以带负荷操作又可以起隔离开关的作用。可为什么隔离开关用三极而断路器必须用四极呢?仅因为隔离开关没有四极吗?
希望能得到解释!
回复
ddsl771118
2005年08月12日 17:02:12
9楼
我们这N是不允许控制的呀!!!
回复
大鼻山
2005年08月12日 20:09:37
10楼

现行国标里,尚未明确断路器可以兼做隔离电器——尽管实际上已有一些(而不是很多!)产品宣称自己的断路器具有隔离功能。由此也带来设计人员的一些迷茫和困惑。
其实隔离开关有三极,也有四极的,正如断路器一样。
回复
城市雨滴
2005年08月15日 11:23:00
11楼
谢谢版主的回复与指正!但是我还是不明白的是
回复