压缩机低压故障
510107dashuai
2010年03月31日 17:16:29
只看楼主

我公司中央空调采用的是HFN型风冷分体式,现有几台压缩机经常低压故障跳闸,跳闸后低压只有0.2M压力,高压高于0.8M,重新给低压加氟让报警消除后(低压保护0.3M)又能启动,是否是分液器或供液阀堵塞?

我公司中央空调采用的是HFN型风冷分体式,现有几台压缩机经常低压故障跳闸,跳闸后低压只有0.2M压力,高压高于0.8M,重新给低压加氟让报警消除后(低压保护0.3M)又能启动,是否是分液器或供液阀堵塞?
免费打赏
zmq1966
2010年04月01日 20:32:30
2楼
“重新给低压加氟让报警消除后(低压保护0.3M)又能启动,”
是否漏?
回复
weifangju
2010年04月05日 15:11:33
3楼
根据楼主所提供的信息,由90%的原因是由于系统中的氟利昂少了。建议楼主对整个系统进行检检漏。
回复
ttt19720904
2010年04月06日 08:40:26
4楼
:handshake
回复
vowbo
2010年04月09日 12:57:15
5楼
1,分液器偏流
2.系统堵塞
3.润滑油冲注过多,引起在蒸发器某几条流道内淤积,减少了换热面积.
回复
510107dashuai
2010年04月13日 08:43:11
6楼
系统堵塞处理很麻烦,从低压加氟消除报警运行不了多长时间又会跳闸,查过管路,未发现泄露地方.
回复
co936201979
2010年04月25日 09:31:49
7楼
一句话;系统泄漏;