各位:有一个综合楼,一层是职工食堂,2-3层是职工宿舍,有一个宿舍的卫生间正好位于厨房备餐间的正上方,规范是不允许建筑这样设置的,但是问题是业主要求如此设置,且建筑方案已经通过相关审查。请问在这工情况下排水如何做?应该采取什么样的措施避免排水污染备餐间?
各位:有一个综合楼,一层是职工食堂,2-3层是职工宿舍,有一个宿舍的卫生间正好位于厨房备餐间的正上方,规范是不允许建筑这样设置的,但是问题是业主要求如此设置,且建筑方案已经通过相关审查。请问在这工情况下排水如何做?应该采取什么样的措施避免排水污染备餐间?
2楼
1同层排水2 多做一块楼板
回复
3楼
我记得设计手册上有个保护措施,你查查去。
回复
4楼
谢谢2位解答,请大家继续讨论。
回复
5楼
楼上的,你是什么地方的?
回复
6楼
一般做同层就可以了
回复
7楼
做同层排水
回复
8楼
我们这里这种情况都做双层板。
回复
9楼
我所在的地方的规定这种情况一定要有1.2米高夹层,且夹层的入口必须在厨房之外。原则是维修或换排水管时,污水不能溅入厨房/食物准备区。 严重同意:handshake
回复
10楼
双层板,以前碰到过同层未通过的:Q
回复
11楼
板上做排水管,楼地面起高200-300mm 足够,
回复