关于水表自转问题的建议
bj2574
bj2574 Lv.8
2005年08月11日 10:14:32
只看楼主

各位,关于水表自转问题,我有一建议:谁有自转水表的现场,请做一个实验,并将结果公布。1。准备工作水表后装一个阀门,分三个头,各装一个阀门,一个头接10米PPR管,阀门封堵;一个头接10米铝塑复合管管,阀门封堵;一个头接10米钢管,阀门封堵。2。实验及验证 a. 水表后阀门关闭,各管尾部阀门开启排水,排空后关闭,开启水表后阀门,观察水表动态。 验证气囊对水表自转的影响。 b. 抬高各管尾部并开启阀门排气,排净气体见水关闭阀门,分别开启不同管道上的阀门,观察

各位,关于水表自转问题,我有一建议:谁有自转水表的现场,请做一个实验,并将结果公布。
1。准备工作
水表后装一个阀门,分三个头,各装一个阀门,一个头接10米PPR管,阀门封堵;一个头接10米铝塑复合管管,阀门封堵;一个头接10米钢管,阀门封堵。
2。实验及验证
a. 水表后阀门关闭,各管尾部阀门开启排水,排空后关闭,开启水表后阀门,观察水表动态。
验证气囊对水表自转的影响。
b. 抬高各管尾部并开启阀门排气,排净气体见水关闭阀门,分别开启不同管道上的阀门,观察
水表动态。
验证不同的管材(既不同的弹性模量在一定的压力下发生的不同的弹性变形量)对水表自转
的影响。
3。待验证的论点
a. 气囊不断压缩-释放,导致水表自转;
b. 管材在一定的压力下发生的弹性变形量,此弹性变形量随压力的变大、变小而变大、变小
后(类似气囊的作用)导致水表自转。

免费打赏
bj2574
2005年09月24日 16:33:35
12楼
沉得深了,顶起来.
回复
junhua-xu
2005年09月24日 16:42:17
13楼
只要能把实际用水量统计出来,这些事可以不要太在意!
回复
xjl
2005年09月24日 17:08:18
14楼
关于水表自转的问题,我在工程中遇到过。前前后后一个多月,各种方法都用了,包括加装止回阀,换水表等等。我认为水表自转还是因为水表后管道较长,用的塑料管道,弹性较大的原因。当水压波动时,水在水表内往复流动,正向时水表转动,逆向时水表不动或较少转动(和水表的构造有关),最终结果为水表自转。这种事情大多出现在水压波动大的工程中。一般屋面水箱供水很少出现这种情况。
我建议多在供水方式上找原因。不要太相信变频供水,因为现在变频设备良莠不齐。
如果是变频供水,可以调整供水压力的波动范围,我的工程就是这样解决的。
回复
bj2574
2005年09月28日 11:04:27
15楼
“我认为水表自转还是因为水表后管道较长,用的塑料管道,弹性较大的原因。当水压波动时,水在水表内往复流动,正向时水表转动,逆向时水表不动或较少转动(和水表的构造有关),最终结果为水表自转。”
我以为是成立的,水表后管道内有积气时也有此类现象。
“一般屋面水箱供水很少出现这种情况。 ”
我以为屋面水箱供水如果配水管网配置不合理也会出现这种情况。
“如果是变频供水,可以调整供水压力的波动范围,我的工程就是这样解决的。”
“变频供水”是恒压供水,一般泵房内压力波动的范围很小,但配水管网配置不合理,仍可造成局部管网压力大的波动。
“可以调整供水压力的波动范围”
你是如何调整供水压力波动范围的?

回复
bj2574
2005年10月04日 19:45:48
16楼
沉得深了,顶起来.
回复
hjj
2005年10月13日 17:29:01
17楼
首先,水表是一种流量计量装置,不应该受压力波动影响。
但是压力波动,会使水表产生微笑转动,而且通常只正转不反转。现象是:每隔0.5~1分钟,水表的刻度最小的转轮顺时针转动半圈或一圈,如果不盯着水表看,很难注意到。而且,发生时也很奇怪,一般只有某几层的住户家的水表转动。
我们小区使用变频设备,也发生低区5层的水表如上面的现象。
我请教了很多专家,只有一位能够解释,解释的理由也并不能特别充分。他也是在实际工作中发现的。
管网水压波动,水压升高,压力曲线比较陡,造成一个微流量通过水表,水表正转;压力降低,压力曲线略缓,微流量相反方向通过水表,但由于这个微流量比压力升高造成的微流量小,水表本身转轮和水表壳体间的空腔允许微小的流量通过,水表转轮不反转。(详细的水表结构我也没有研究过,但是我相信让水表反转应该比较困难,虽然可以反转)。
一般的管网都发生压力波动,会造成水表转。这个现象其实比较普遍,只是有的地方明显,有的地方不明显。
更理论性的解释他也没有。但是通过实践证明了这个问题。说明如下:
某小区,市政消防给水干管(一般在生活水表井旁边的旁路,有止回阀,有水表)。每月自来水公司抄表,发现消防水表有读数,为0.5~1吨/月。自来水公司要求罚款,因为消防水表平时不允许转动,不应该使用消防水。物业公司喊冤,不承认使用了消防水。后经检查,发现水表管路上的止回阀闭水不严,造成市政管网压力波动时引起水表正转。后经更换优质止回阀,问题解决。
我参照这个办法,把那户水表前加了一个止回阀,基本消除了水表转的现象。虽然这么做,没有治本,但是现象消除,业主也不投诉了。物业开心了。
我这么做的理由是:既然压力波动造成水表转,我加一个止回阀,干管压力升高,微小流量流入水表,水表转一点,但是干管压力降低时,没有微流量返回管网,因此当管网再次压力升高时,就没有微流量通过水表了。
事实证明处理措施有效。当然止回阀要求质量要好。
所以,也没有很充分的理论依据,但是通过实践,反过来证明了这种现象发生的原因。
其实,解决问题的最根本方法是想办法稳定管网压力,但是这个太难办到了。
不知道我的解释有帮助没有。如果有哪位专家能用更充分的理论方法解释,就请不吝赐教。
回复
bj2574
2005年10月14日 11:41:21
18楼
非常感谢“真诚的人”。
“其实,解决问题的最根本方法是想办法稳定管网压力,但是这个太难办到了。”只要我们真正找到了它的真实的原因,就能解决它。
我还想知道的是表后的管材是什么?塑料管还是复合钢管类拟或其他?
回复
8809055
2005年10月18日 13:12:37
19楼
很好的帖子,顶一下并继续关注。
回复
xiongmaoji
2005年10月18日 16:58:16
20楼
既然如此,关设计屁事。难不成俺在每个水表前加个止回阀啊
回复
bj2574
2005年10月24日 10:38:04
21楼
钢管的弹性模量是20000000,而塑料管的弹性模量是800,大家有什么感想?