如题,我现在只知道有红色的相应的要修改下,轴压比不能大于0.9其他的该如何让看呢急
如题,我现在只知道有红色的相应的要修改下,轴压比不能大于0.9
其他的该如何让看呢
急
2楼
楼主上传到QQ中转站那里去啊.这么多那有这么多土木币啊.
好晕,我不知道要花那么多币的。搞得借朋友的用户名,花完他的币都不知
回复
3楼
可用其它软件再算下,相当于验算了。不会多个软件算的都不对!如柱、节点可再用CRSC软件配筋看下。
回复
4楼
钢筋超配 是要根据抗震规范确定的,一般软件会显示变红。有的时候主梁跟次梁相隔太近,会导致梁箍筋不够而变红。这个时候需要人为的调整和判断。对于超筋一般 第一是判断荷载取值是否错误,如无误则需要调整梁截面高度或宽度,调整高度来的更加的明显。对于是剪力不够的情况最好修改梁宽!
回复