重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.

重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.
免费打赏
pdlbao
2010年04月22日 21:11:53
12楼
设计的时候是要求住宅必须做局部等电位箱的 具体做法有图集可以搜索参考
这是住宅的要求 但是公建的卫生间也同样需要做局部等电位连接箱么?
回复
zhshd2002
2010年04月23日 13:58:21
13楼
实际的确如此
回复
tiger2006
2010年04月25日 10:25:39
14楼
规范要求做局部等电位
但发现实际应用中,作用真的不大
回复
lsyc93
2010年04月25日 19:38:26
15楼
我现在做的工程的卫生间所有给排水,管线都是塑料,但图纸要求做局部等电位联结,我该联哪里呀?设计者实在不结合实际了,估计是搬字过纸
回复
lin85428856
2010年04月26日 10:12:24
16楼
一般有淋雨或浴缸的卫生间才做啊,公共卫生间就不用了啊。:victory:
回复
supermanhe
2010年04月26日 12:13:39
17楼
你的这个帖子发的很好!的确在建筑材料日异更新发展阶段,(国家已出版有关建筑电气的法规与相关的技术规范,图集,范本,跟不上发展的需要)对于从事建筑电气安装施工的朋友们来说;困难重重不知为过。特别是高层楼群的兴起与国际接轨等电位一说,由原来的医院......等延伸到民用建筑中来。国家建设部批准文号建设(1998)1号 统一编号:GJBT-463 图集号:97SD567 由于南北施工方法的不同 (如:南方电源由各单元的表箱出线到各户,剩下的有装修公司来做。 而北方:从各单元电源入户到表箱出线到各用户终端漏电箱出线后到开关 灯位 插座 电话 闭路等一切都是在土建施工将相应的管线埋设在建筑物中,最后穿线 。)那么南北施工方式的不同我就讲一下我在等电位施工中遇到的问题和解决的办法仅供参考不知对你有所帮助。一般的总等电位箱设在底层单元的进户处(与单元电源进户电源箱相毗邻)箱底距地高度500mm 。预埋相应的不同直径管线以便于与供暖,供气 供水与进户时重复接地相连(TN-C-S) 至于卫生间的等电位其实我们完全可以利用建筑物的自然接地体(将柱 梁 的钢筋连为一)在卫生间的地梁处引出直径6MM过渡到24扁钢上即可,扁钢的端部钻空直径6MM 做个插座盒暗镶卫生间的墙壁上距地350mm盖上盲板即可。根据装修金具的具体位置由卫生间的等电位盒中各自引出不小于2.5mm2铜芯软线到浴盆 喷头(花撒) 水龙头(水嘴):handshake
回复
z64987090
2010年04月26日 13:04:30
18楼
中国在这个方面没有多大的严格要求,其实也是一个误区,在日本及欧美国家地区,都非常注重卫生间的等电位接地,就是为了防止漏电或者感应雷电对人的伤害,他们的施工技术非常娴熟,而我国还在试行阶段,很多家庭观念里对这个等电位接地没有多大的理解,认为不是很重要,所以应该加强这些宣传和要求啊。
回复
lhgolxy
2010年04月26日 13:07:28
19楼
我们卫生间有做等电位
等电位箱以前是在天花上的,现在要求放在天花下
回复
zhshd2002
2010年04月26日 13:42:52
20楼
的确如此
回复
电气人
2010年04月28日 10:10:09
21楼
绝对不对,任何情况下有淋浴的卫生间一定要做等电位的,配合土建施工时要做等电位端子箱,然后由端子箱接所有的外露金属物体(不只金属管道,暖气片,毛巾杆等等,一个卫生间内没有金属物几乎是不可能的).施工时要把所有的已知的外露金属物体做好,专业配合好的话暗缚并不难.至于二次装修的,有的暗敷就比较困难了.最后说一句:现在对安全要求越来越严格,等电位联结一定要做好.设计一定要按规范做好,施工一定要按正规的文件施工.
回复