楼板设置了放射筋的部位为什么还出现裂缝?
weisuoyuweiww
2010年03月30日 20:04:42
来自于闲聊茶吧
只看楼主

楼板设置了放射筋的部位为什么还会出现裂缝?裂缝都是成45度角,希望高手指教,谢过

楼板设置了放射筋的部位为什么还会出现裂缝?裂缝都是成45度角,希望高手指教,谢过
weisuoyuweiww
2010年03月31日 11:09:09
2楼
怎么沉的这么快,请高人指点一下。小弟先谢过啦。:) :) :) :) !!!!!!!!!
回复
红绿
2010年03月31日 12:12:51
3楼
关于楼板裂缝问题一般说来原因都是很复杂,主要要看裂缝的程度,有图片则最好,依据经验大致分析如下:
1.钢筋保护层过大或过小
2.混凝土养护部到位,混凝土收缩
3.拆模过早或混凝土凝固过程中遇到震动
回复
weisuoyuweiww
2010年03月31日 18:59:57
4楼
问题是都出现在每层四个大角的位置出现裂缝!!!!!!!!!!!!!1
回复
i_heping
2010年03月31日 20:29:38
5楼
拆模过早
回复
jackcao19851202
2010年04月01日 10:16:14
6楼
什么意思?有现场图片可以看一下么?
回复
linhe03
2010年04月01日 11:09:02
7楼
开裂原因是多方面,放射筋只是一种预防开裂的措施,并不是有它就不开裂
回复
g31302102
2010年08月10日 09:19:05
8楼
有图片传上来看下呢
回复

相关推荐

APP内打开