植筋的锚固长度
jw42527097
jw42527097 Lv.2
2010年03月30日 16:37:46
只看楼主

植筋的锚固长度采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢?植筋时不能说锚固长度,应说植筋深度。应该说应根据不同的结构和使用部位来说,对于承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。目前没有专门的具体规定。只是在加固结构中有说明。

植筋的锚固长度
采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢?
植筋时不能说锚固长度,应说植筋深度。应该说应根据不同的结构和使用部位来说,对于承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。目前没有专门的具体规定。只是在加固结构中有说明。
免费打赏
jw42527097
2010年03月30日 16:39:01
2楼
预留窗口尺寸
预留门窗洞口尺寸要准确,与四周的间隙每边不宜大于10mm,采用聚合物水泥砂浆找平抹面,并抹至墙面不少于50 rllril,内外窗台高差应大于或等于20no_in,且应向外有大于或等于20%排水坡度;推拉窗应设限位装置;铝合金下框必须有泄水孔。
回复
rufeng9611
2010年03月30日 18:24:57
3楼
混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,规定了受拉钢筋最小植筋锚固长度lmin=max{0.3ls;10d;100mm};受压钢筋最小植筋锚固长度lmin= max{0.6ls;10d;100mm}。
从该规定看,受压构造钢筋的植筋锚固长度比受拉构造钢筋的植筋锚固长度还大一些,我先以为是排版错误,后来我看了一下《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)出版社勘误的内容,上面也没有说这个规定有错。
根据我的理解,受压构造钢筋的植筋锚固长度比受拉构造钢筋的植筋锚固长度小。
回复
dw2807829
2010年03月31日 22:16:22
4楼
看的很细!做学问应该如此。
回复
chyw19900817
2014年03月28日 11:53:27
5楼
不错的资料,感谢分享
回复
xmjlwzw
2014年04月08日 19:36:40
6楼
不错不错真不错。
回复
淡紫幽香
2014年04月10日 08:38:36
7楼
dw2807829 发表于 2010-3-31 22:16 看的很细!做学问应该如此。感谢楼主啊,长知识了啊
回复
wwily
2014年09月11日 10:23:24
8楼
rufeng9611 发表于 2010-3-30 18:24 混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,规定了受拉钢筋最小植筋锚固 …这到底是为什么呢?按一般结构钢筋锚固来说,受拉比受压不利,应该更长锚长才对。
回复
剑舞长锋
2014年09月18日 14:40:23
9楼
谢谢LZ分享
回复
suzhijie123456
2014年11月17日 16:27:26
10楼
wwily 发表于 2014-9-11 10:23 这到底是为什么呢?按一般结构钢筋锚固来说,受拉比受压不利,应该更长锚长才对。同样有这样的困惑,求高手解答!