PLC 24V DI 点 玩什么串一个电阻?
l340023
l340023 Lv.2
2010年03月28日 01:48:55
只看楼主

今天去检查设备 发现PLC 的 24V 电源出去后 回到 柜子的端子排 在上面 串了个电阻 后 接回DI点什么原因需要串联电阻?我用表 量了下 串联电阻的前端 是 24V 后端是 12V也就是说 最后进DI 点 只有12V 一大堆 DI 点 只有其中几个是这样的

今天去检查设备 发现PLC 的 24V 电源出去后 回到 柜子的端子排 在上面 串了个电阻 后 接回DI点

什么原因需要串联电阻?

我用表 量了下 串联电阻的前端 是 24V 后端是 12V

也就是说 最后进DI 点 只有12V 一大堆 DI 点 只有其中几个是这样的
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月29日 09:20:55
2楼
需要12V电源供电
:)
回复
wanqingluo
2010年03月29日 09:33:29
3楼
DI是一个输入信号端,24V是电源,串电阻是该信号检测需要供电。