我在做一个小的框架,一共二层,加基础梁的话建了三个标准层。楼层组装时,我先把基础梁哪一层输到正负零以下,相当于地面上两层,地下一层,组装后计算,发现,基础梁那一层的柱子配筋很小,相反,地面上的首层柱子配筋很大,我想可能是土层对基础梁那一层的嵌固作用。然后,我把基础梁那一层提到地面以上来建模,相当于,第一层在正负零以上,然后再建二层三层。这样就没有土层的嵌固作用了,我一计算,发现,基础梁那一层的配筋还是那么小,没有变化,相反,在基础梁的上一层,也就是地面以上的第二层配筋比较大,我觉得很不解,为什么会这样呢?应该是地面以上首层柱配筋是最大的。基础梁那一层是没有楼板的,只有梁,于是,我把基础梁那一层又加上100厚的楼板,再一计算,发现,首层配筋比二层要大,在我看来是比较正常的。接着,我又把楼板去掉,再计算,发现又回到原来的样子,首层配筋比二层小很多。我感到非常的困惑。这是为什么呢?我这样建模,相当于基础梁就变成了层间梁了,但是就算是层间梁的话,也是首层配筋最大啊。
这个结构是在六度区,框架抗震等级四级。