和剪力墙联接梁超筋 厉害 看看大家怎么处理的
cxhcaac
cxhcaac Lv.3
2010年03月26日 21:17:37
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
xzd025221
2010年03月26日 22:09:07
2楼
你按照规范确定量的尺寸,做大啦更超的
回复
hongweizz
2010年03月26日 22:29:45
3楼
:L :L 这个不能泛泛的回答你 得看具体模型是什么地方超筋了 但是看你的情况应该是截面取的偏小。或者是需要悬挑梁点下铰接 释放框架梁上的弯矩。
回复
changyx
2010年03月26日 22:32:43
4楼
可以减小梁高,再不行可以按简支配筋
回复
523ft
2010年03月27日 14:37:48
5楼
设铰吧。变形协调不一致造成的。没事,设铰之后,把下筋放大就行了。
回复
yuxuan19810313
2010年03月27日 15:20:56
6楼
连梁超筋是很正常的情况,看看你的连梁的刚度折减系数是否合理,不然用梁端弯矩调幅,折减的弯矩加到剪力墙上,另外可以加大连梁的宽度,不要加大高度,加大高度会使刚度提高太多,承担的地震力更大
回复
fy-zw
2010年03月27日 16:52:46
7楼
结构布置不合理,看你的样子,应该是厨房套阳台,此处建议不要设置梁了,墙砌在板上(楼板适当加厚)。
回复
nonaduo
2010年03月29日 13:43:32
8楼
变形不协调,此梁被当成悬挑梁了
可以点铰,注意主梁箍筋仍需适当加大
回复
ray236
2011年05月22日 23:22:48
9楼
把与剪力墙相连的一端点铰,配筋的时候适当加大该支座的面筋。对于你超筋的梁的位置,该梁破坏,应该不会对结构产生好大的影响,能保证该梁的竖向荷载承载力就可以了,所以点铰是个可行的办法。
回复
constructional
2011年05月23日 09:01:10
10楼
1、减小梁的刚度,截面减小、刚度折减;2、改变约束条件;3、按最大配筋考虑;4、调整其它构件刚度或截面尺寸。
回复
mayp2006
2011年05月23日 09:02:29
11楼
把与剪力墙相连的一端点铰,配筋的时候适当加大该支座的面筋。对于你超筋的梁的位置,该梁破坏,应该不会对结构产生好大的影响,能保证该梁的竖向荷载承载力就可以了,所以点铰是个可行的办法。