一个怪事
killzx99
killzx99 Lv.12
2010年03月25日 22:04:45
只看楼主

3P空调外机,不带节流即气分、压机、冷凝器、大小截止阀大小截止阀分别打压到16kg怪事发生了过了一天后发现小截止阀掉压到14kg,大截止阀不掉再过一天仍然如上,也不再掉了谁能仔细分析一下原因有奖励哦~

3P空调外机,不带节流即气分、压机、冷凝器、大小截止阀
大小截止阀分别打压到16kg
怪事发生了
过了一天后发现小截止阀掉压到14kg,大截止阀不掉
再过一天仍然如上,也不再掉了

谁能仔细分析一下原因
有奖励哦~
免费打赏
zhengzhi-zh
2010年04月10日 14:58:20
2楼
分段检查呢,看看:hug:
回复
xbzl
2010年04月11日 01:54:29
3楼
压机高低压腔密封良好,低压段的气体慢渗到了压机的低压腔了,所以在低压系统与压机腔压力平衡了以后就不再降了。若再继续打到16kg,压力就不会再有变化了
回复
aw100
2010年04月12日 16:59:02
4楼
不带节流是什么意思?
工作状况是什么?制热状态?气温环境?
冷凝压力损,管道压力损,阀压力损,其他。。。,再看看还有什么。
回复