请教开关CW2-2000是啥含义?
国永
Lv.2
2005年08月09日 10:42:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教开关CW2-2000是啥含义? 2000A 4000A 8000A 各代表啥意思?谢谢!
请教开关CW2-2000是啥含义?
2000A
4000A
8000A
各代表啥意思?谢谢!
免费打赏
popppwp
2005年08月09日 10:48:48
2楼
电流含义是三段式保护,你查查《工厂供电》中低压电器的章节,里面有详细介绍
好像式个2000A的框架式断路器
回复
xin20019
2005年08月09日 14:41:39
3楼
C 常熟
W 万能式
2 设计代号
2000 断路器框架等级额定电流
省略/3P
回复
国永
2005年08月10日 11:55:10
4楼
是3P还是4P?
回复
kenbo
2008年05月08日 09:45:21
5楼
后面不标即为3P
回复