高效过滤器 检漏不合格 什么原因呢?
ywq20082009
2010年03月25日 11:16:03
来自于中央空调
只看楼主

最近几天在给业主做高效过滤器的检漏测试,遇到了一个问题:高效风口检漏不合格。不知什么原因,具体情况是:房间大概10个平方,吊顶2.5m,高效送风口1个,设计风量400m3/h,顶送,无回风,但有排风(顶排),要求级别10万级,经实际测得送风量420多一点,排风正常,正压值18Pa,现场实际测得洁净度大致都在300-800个/cft之间,即洁净度远远满足要求的,但是做检漏测试时,仅能测得高效过滤器中间部位是符合泄漏标准的,过滤器框架周边的数据异常大,几乎就同洁净度测得的数据一样,业主很不爽,因此我特地想征询各位XDJM的意见,看看能否分析分析是怎么回事?

最近几天在给业主做高效过滤器的检漏测试,遇到了一个问题:高效风口检漏不合格。不知什么原因,具体情况是:
房间大概10个平方,吊顶2.5m,高效送风口1个,设计风量400m3/h,顶送,无回风,但有排风(顶排),要求级别10万级,经实际测得送风量420多一点,排风正常,正压值18Pa,现场实际测得洁净度大致都在300-800个/cft之间,即洁净度远远满足要求的,但是做检漏测试时,仅能测得高效过滤器中间部位是符合泄漏标准的,过滤器框架周边的数据异常大,几乎就同洁净度测得的数据一样,业主很不爽,因此我特地想征询各位XDJM的意见,看看能否分析分析是怎么回事?
xjg200412
2010年11月19日 14:12:45
2楼
你的高效过滤器的泄漏标准是多少,依据是 那个标准。
回复
xuyunteng01
2011年08月11日 12:46:15
3楼
正好我最近也在做洁净度测试。
你说的情况,很有可能是安装问题。
回复
cpyu00
2011年08月11日 15:10:28
4楼
标准和试验做了没有
回复
cpyu00
2011年08月11日 15:11:27
5楼
边框泄漏没处理好