商业综合楼防排烟提资问题有图
jefff01
jefff01 Lv.5
2010年03月25日 10:44:04
来自于通风排烟
只看楼主

此建筑为商业综合楼,一层为商铺、车库;上面房间功能有KTV房,餐厅,桑拿房,足浴,客房。要做防排烟提资,内走廊总长度80米,两边开窗,有的楼层中间有窗,有的没有,请高手帮忙看下,现把图纸上传,有疑问的地方已在图纸上标出,希望对新手会有很大帮助:)

此建筑为商业综合楼,一层为商铺、车库;上面房间功能有KTV房,餐厅,桑拿房,足浴,客房。要做防排烟提资,内走廊总长度80米,两边开窗,有的楼层中间有窗,有的没有,请高手帮忙看下,现把图纸上传,有疑问的地方已在图纸上标出,希望对新手会有很大帮助:)
5abc63c8a84fd79ded63.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
toplhc
2010年03月25日 11:43:30
2楼
一层

一层商铺从图上初步看来,满足自然排烟条件,无需机械排烟。
公共建筑卫生间设机械通风是一个必然选择,不论明暗。
发电机房、配电房需要考虑机械通风。
问题是发电机房如果是风冷的,进排风面积很大,现在的发电机房布局很难满足,这一点需要跟建筑、电气专业密切配合。
回复
toplhc
2010年03月25日 11:47:32
3楼
二层

KTV房设于二层,面积较小,可不考虑排烟设施
内走道长度超过20米,需要考虑排烟,从图中初步看来,距离是满足的,只要自然排烟口可开启面积满足要求即可。
回复
toplhc
2010年03月25日 11:52:36
4楼
三层

从现行的防排烟规范来看,走道要不排烟,很简单,看长度。是否满足自然排烟?看排烟口面积,看排烟口是否满足30米要求。别无其他。

其实,自然排烟的可靠性是极其低的,而且现在很多相关的规定也是不清晰,很乱,譬如自然排烟口的可开启面积争议、自然排烟口高度争议,自然排烟窗控制争议等等,这样导致设计混乱,无法可依,也是没有办法的事。尽管如此,我们仍然要优先考虑自然排烟,实在不能满足的才考虑机械排烟,这是现阶段的实际情况。
回复
toplhc
2010年03月25日 11:59:38
5楼
四层

内走道长度达标,排烟口数量面积不够,恭喜你,要考虑机械排烟。但一个合格的暖通设计人员一定不是拿着建筑图就开画,我们要帮助建筑调整平面布局以满足自然排烟条件。譬如四层的休息室拿掉一间,那里作为一个自然排烟口,9轴为什么三层可以开窗,四五层不能呢?请建筑开窗,这样就满足自然排烟条件。如果有特殊情况,满足不了,那也没办法。

桑拿要不要排烟,要,也是自然排烟,但这个跟三层不一样,三层是不需要考虑,四层是需要考虑,虽然结果一样,但性质不同。四层及四层以上,地下室的歌舞娱乐场所需要考虑排烟,不论面积大小。
回复
toplhc
2010年03月25日 12:03:42
6楼
五层

前室是否需要防烟?从现有的建筑图来看,就没有防烟楼梯间、消防电梯前室、合用前室,现在就是一个封闭楼梯间+走道的布局,自然无需防烟措施。

但是考虑到给你建筑图的这位同志连一层的商铺门都没有,那我有理由怀疑建筑图是不是有问题?有没有消防电梯,需不需要设前室,起码也来个电梯厅?这个我们也能搞清楚,但毕竟不是我们画建筑图,充分沟通(问,直接问他们)、验证(看,直接看规范建筑相关)之后,是怎么样就怎么样做。
回复
janluo88
2010年03月25日 16:00:27
7楼
学习了
回复
jefff01
2010年03月25日 21:20:33
8楼
多谢toplhc指点:call: 说的真的太好了
回复
夜宵77
2012年07月08日 15:06:34
9楼
我想请问下区管,二层KTV为什么不需要考虑排烟呢?还有为什么三层不需要考虑,我对规范的理解是娱乐场所一层总建筑面积大于300就要考虑排烟设施了,这样对骂
回复