在浇筑承台时,下列的图片中可以不?为什么?(承台内由于雨后,有较多积水,施工方直接将干料,倒进去)施工单位说可以通过振捣,就可以均匀,但是我还是很疑惑。。。再加一张,现在效果图![ 本帖最后由 liulangxiaochuan 于 2010-3-29 10:24 编辑 ]
在浇筑承台时,下列的图片中可以不?为什么?(承台内由于雨后,有较多积水,施工方直接将干料,倒进去)
施工单位说可以通过振捣,就可以均匀,但是我还是很疑惑。。。
再加一张,现在效果图!
[
本帖最后由 liulangxiaochuan 于 2010-3-29 10:24 编辑 ]
54楼
采用高效减水剂?哦,好的,我再好好看哈,以备以后所需!
回复
55楼
这么干理论上肯定不行,首先是下雨了,旁边还有鞭炮泥土什么的,会不会下去,下去的话不清理干净不就是一个人为的贯穿裂缝吗,不仅强度不够,后去还会造成钢筋锈蚀;其次是混凝土就这么倒进去,那施工还好控制水灰比干嘛啊,我看图中振捣之后明显含水量过高,正确的做法是象楼上兄弟说的,积水清理干净,施工缝处打毛,铺一层砂浆,然后再继续浇筑!
回复
56楼
话说回来了,对有些无关大局的可以睁一只眼闭一只眼,对有些东西,比如梁柱什么的重要部位可不能马虎,要出大问题的!
回复
57楼
那承台在房建中还是很关键的部位哦,真搞不懂他们施工单位是怎么想的?我很晕。。。。我要尽快辞职!
回复
58楼
蛮干!
应该吧基坑类水抽干净,后浇捣混凝土
这样干混凝土强度不稳定,不均匀
容易出事
回复
59楼
啥样的施工队都有,不稀罕呢/
回复
60楼
建议把水吸出来 然后再浇倒~ 这样离
析的不成样子而且楼主水灰比你说下怎么控制
回复
61楼
一看就是施工单位野蛮施工,必须下停工令
回复
62楼
这么干肯定不行:victory: :victory:
回复
63楼
创造了一种新的施工工艺。
回复