天花高度2.9米要达到动态100级,用FFU能实现吗?
dreamsmile
dreamsmile Lv.3
2010年03月24日 19:58:21
只看楼主

1、有个车间6700*4500,天花高度2.9米;2、不可以做高架地板;应该怎样做?

1、有个车间6700*4500,天花高度2.9米;
2、不可以做高架地板;应该怎样做?
dreamsmile
2010年04月08日 09:57:59
3楼
谢谢了!向你学习~
回复
yang1103
2010年04月08日 13:21:39
4楼
版主确实很专业,学习了
回复
gww209
2010年07月07日 15:43:21
5楼
学习了
回复
afa0818
2010年07月15日 11:12:56
6楼
我就见过中山大学有一个项目百级的也不做架空地板,但效果就不知道的.
回复
◇◆╥钱如雨
2010年07月15日 11:36:34
7楼
佩服佩服!能滔滔不绝的说出这么多道理...:lol
回复
swrsz
2010年07月30日 10:57:18
8楼
前一次给别人做过一个方案,一个生物制剂的灌装区动态百级,调试效果良好!
设备组成:FFU,尘埃计数器,PLC控制器,变频器
安装情况:FFU放低下吊,离灌装机顶:200mm
控制原理:由设于灌装口的尘埃粒子计数器的取样口,由计数器测试百级是否合格?计数器输出信号给PLC控制器,PLC根据设定的要求事调节FFU风机风速。从而实现动态百级。
回复
020he
2010年07月30日 14:50:34
9楼
2.9米的天花高度,装好设备后还有多搞啊?
回复
sict005
2010年08月01日 20:33:44
10楼
天花高度2.9米,那就说明FFU到地面的净空是2.9米啊,跟装设备有什么关系?
不做架空地板可以的,6.7米的地方做回风,双侧回,满布FFU,不会有问题的。
不需要太担心的,能要求这样环境的设备,也不会说产生很大灰尘的。
回复
dreamsmile
2010年10月18日 07:16:51
11楼

向你学习了
回复
guo9jin
2010年10月26日 21:38:48
12楼
面积较小可以用HFU,双侧下回风,也是可以达到的
回复