关于设计中电线管 管材 问题探讨
众意茗茶
众意茗茶 Lv.12
2010年03月24日 19:28:44
只看楼主

主题如上: 目前我们民用建筑设计中很多情况,很多时候设计的电线导管为钢管,包括镀锌钢管、焊接钢管、KBG钢导管、JDG钢导管等等管材。重点要讨论的是:对于这些钢管在施工时采用的壁厚应为多少,以什么依据来购买,以什么依据来验收,应遵循哪部标准呢?本人认为在电气施工过程中,钢导管应以给水或者低压管道采用的厚度应有所区别。本人在平时工作中,遇到的大部分还是用钢管行业标准或者国家推荐性标准来执行。就说常用的焊接钢管,它的全称为 低压流体输送用焊接钢管 ,采用GB/T3091-2008进行。

主题如上:

目前我们民用建筑设计中很多情况,很多时候设计的电线导管为 钢管,包括镀锌钢管、焊接钢管、KBG钢导管、JDG钢导管等等管材。
重点要讨论的是:对于这些钢管在施工时采用的壁厚应为多少,以什么依据来购买,以什么依据来验收,应遵循哪部标准呢?

本人认为在电气施工过程中,钢导管应以给水或者低压管道采用的厚度应有所区别。本人在平时工作中,遇到的大部分还是用钢管行业标准或者国家推荐性标准来执行。就说常用的焊接钢管,它的全称为 低压流体输送用焊接钢管 ,采用GB/T3091-2008进行。

你们认为有必要采用这个标准执行,还是有其他标准可执行呢?

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
zdjpb_3002
2011年03月22日 17:39:12
2楼
好东西,正迷茫中,楼主,非常感谢你啊!
回复
muyuyao
2011年03月24日 01:36:43
3楼
常用的KBG电线管,它的全称为 套接扣压式薄壁钢导管 ,采用"套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98"进行?

常用的JDG电线管,它的全称为 套接紧定式钢导管 ,采用"套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS120:2000"进行?
回复
muyuyao
2011年03月24日 13:48:43
4楼
水煤气输送管(冶标YB234-64)简称钢管,通常标记为SC;
普通碳素刚电线套管(冶标YB430-64),也简称电线管。
回复
真果粒
2017年03月24日 14:55:31
5楼
谢谢群主,学习了!
回复

相关推荐