外平衡热力膨胀阀可否当内平衡热力膨胀阀使用?
dch_group
dch_group Lv.3
2010年03月24日 16:50:46
只看楼主

如题!一系统膨胀阀外平衡引压管喇叭口断裂,检查发现引压管很短,压机运行的时候无法消除应力,想把这个口堵住,当内平衡阀使用可以吗?谢谢吧!

如题!一系统膨胀阀外平衡引压管喇叭口断裂,检查发现引压管很短,压机运行的时候无法消除应力,想把这个口堵住,当内平衡阀使用可以吗?谢谢吧!
免费打赏
killzx99
2011年06月14日 08:51:56
12楼
内平衡
Pb=Po+Pk
Pb感温包压力;Pk弹簧压力;Po蒸发压力

外平衡
由于蒸发器压力损失较大
出口Pb较小
仍然使用内平衡的话
Po+Pk > Pb即膜片上移阀打不开
故而Po用外平衡压降后的蒸发压力
回复
killzx99
2011年06月14日 08:55:13
13楼
当你把外平衡口堵死
阀可能失去调节能力或Po=0/1atm相对较小
这样Pb>Po+Pk
膜片下移阀开度加大
回复
m382674318
2012年07月16日 15:30:25
14楼
同意,外平衡管内是关阀压力,堵死后剩一公斤压力,空调工况的话阀开度偏大,小负荷会使阀关死
回复
liabc006
2012年07月17日 07:32:56
15楼
不行会导致膨胀阀顾航。
回复
hyj651899
2012年07月25日 20:38:39
16楼
什么是外平衡热力膨胀?什么是内平衡热力膨胀阀?她们的作用有什么不同吗,可不可以发个图片来学习学习,谢谢
回复
actway
2012年08月22日 16:08:14
17楼
外平衡的把平衡管堵上,相当于过热度无限大,基本上膨胀阀关死差不多了
回复