跨度较大 板的问题
tgd85
tgd85 Lv.2
2010年03月24日 15:03:15
只看楼主

首先说明一下,我不是结构专业,是做环保的。请问各位XDJM,一块跨度6500*6000的板,板厚160mm,板上需放置2.0吨重的机械。两台罗茨鼓风机(4kw),和污泥板框压滤机(1.5kw)[考虑其机械震动]。配筋为(C25混凝土)双层双向(二级钢)Φ12@150。详见附图。不知这样配筋有否问题。谢谢赐教![ 本帖最后由 tgd85 于 2010-3-24 15:52 编辑 ]

[ 本帖最后由 tgd85 于 2010-3-24 15:52 编辑 ]
93f712e7083706dbf4a4.rar
334 KB
立即下载
qyxz2009
2010年03月24日 15:30:14
2楼
你没提供混凝土强度,不过我按C20混凝土计算是满足强度及挠度以及裂缝要求的,没有什么问题的
回复
tgd85
2010年03月24日 15:38:07
3楼
混凝土强度为C25的。谢谢qyxz2009:)
回复
woodyy
2010年03月24日 15:48:27
4楼
木有问题
回复
tgd85
2010年03月24日 15:53:05
5楼
谢谢 仁兄!:)
回复
qyxz2009
2010年03月24日 15:54:58
6楼
未命名.jpg 应该这样放置

[ 本帖最后由 qyxz2009 于 2010-3-24 15:56 编辑 ]
回复
tgd85
2010年03月24日 16:05:58
7楼
qyxz2009 兄的意思是
还要增加两条16钢筋么?

[ 本帖最后由 tgd85 于 2010-3-24 16:08 编辑 ]
回复
qyxz2009
2010年03月24日 16:08:11
8楼
斜筋可以用16的 直的可以用14的
回复
qyxz2009
2010年03月24日 16:18:11
9楼
未命名.jpg
回复
tgd85
2010年03月24日 16:20:36
10楼
感谢仁兄如此细心教导:) :)
回复
tgd85
2010年03月25日 08:57:08
11楼
工业方面构造手册 哪里可以找到啊?