我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!

我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
ccmdf
2010年04月06日 00:27:25
32楼
学习了
回复
me1382436
2010年04月06日 21:45:42
33楼
如果真是这样,肯定是有问题。就算是初效过滤器也不只几Pa,还有你们是怎么样测量的,要不就是你们的货太流,根本起不到过滤作用
回复
me1382436
2010年04月06日 21:47:35
34楼
如果真是这样,肯定是有问题。就算是初效过滤器也不只几Pa,还有你们是怎么样测量的,要不就是你们的货太流,根本起不到过滤作用
回复
ey007
2010年04月07日 01:24:32
35楼
几帕?其实我想问的是,这个压差式是那的压差?跟什么有关系,按照这个逻辑来就差不多了
回复
shi198699
2010年04月07日 10:23:03
36楼
初中效过滤器的话,一般都装在空调机组里面的,要检测的话基本就是用颗粒仪放在过滤器后。
不过,还是不建议用国外进口仪器测,不然没测多久,激光头就被污染了。
初中效过滤器一般就是用来过滤超大颗粒的,如果是有等级的洁净室,建议最好用高效。
回复
liangxin_100
2010年04月09日 07:40:32
37楼
学习之中
回复
sjzbait
2010年04月10日 08:56:01
38楼
压差是初效、中效过滤袋的前后压差,用的是微压差计。
回复
aliang1230
2010年04月10日 19:49:19
39楼
如果滤料本身没有问题的话就是断面风速太小引起的,这个还有可能和设计有关,有些时候空调箱断面做的很大,风速自然较小,压差也就小了,个人认为初中效只要安装严密,过滤器本身无破损,材质又没有问题的话压差小并无问题,并且是越小越好,压差小说明压损小,能耗低啊
回复
sjzbait
2010年04月12日 09:16:32
40楼
领导总怕压差小,过滤袋破损。
回复
dengmaosheng0303
2010年04月22日 10:10:06
41楼

是啊,这要是漏风,得漏多大的风啊。