我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!

我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
sjzbait
2010年03月25日 13:38:56
2楼
大家没有遇到过这样的问题吗?
回复
zhangwan12
2010年03月25日 15:02:51
3楼
改换初,中效了。
回复
qgpei1225
2010年03月25日 16:06:21
4楼
太大的话就该换了
回复
yuan_8018
2010年03月25日 17:20:41
5楼
风量太小,没有达到额定风量。
回复
lingxing1
2010年03月25日 21:50:46
6楼
是有点小 楼主是用什么仪器测量的
回复
sjzbait
2010年03月27日 08:05:33
7楼
微压差计
回复
sjzbait
2010年03月27日 08:08:15
8楼
我指的是新安装的,按照我公司的规定,初效应到10帕以上,中效30帕以上,我们的总是达不到,不知为什么。
回复
sjzbait
2010年03月27日 08:10:51
9楼
风量定期监测,变化不是很大。
回复
geminixu
2010年03月29日 09:18:27
10楼
如果是新换的,而且风量也正常的话,可能是有泄露处。也许是滤料本身破损,或者是边框不严密。可以的话,能不能用粒子计数器扫描一下,泄露处粒子数与其它地方会有较大差别。