我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!
我们的初、中效过滤器压差很小,只有几帕,不知为什么,请大家帮忙分析一下,谢谢!
2楼
大家没有遇到过这样的问题吗?
回复
3楼
改换初,中效了。
回复
4楼
太大的话就该换了
回复
5楼
风量太小,没有达到额定风量。
回复
6楼
是有点小 楼主是用什么仪器测量的
回复
7楼
微压差计
回复
8楼
我指的是新安装的,按照我公司的规定,初效应到10帕以上,中效30帕以上,我们的总是达不到,不知为什么。
回复
9楼
风量定期监测,变化不是很大。
回复
10楼
如果是新换的,而且风量也正常的话,可能是有泄露处。也许是滤料本身破损,或者是边框不严密。可以的话,能不能用粒子计数器扫描一下,泄露处粒子数与其它地方会有较大差别。
还有任何测试,如有疑问,应首先检查、校验仪表。
回复
11楼
同求。。。。。
回复