建筑给排水的出户管埋深一般是多少雨污都有 谢谢各位!!!!!!!
建筑给排水的出户管埋深一般是多少雨污都有 谢谢各位!!!!!!!
2楼
市外地坪下300~700间,越浅施工越容易。
回复
3楼
一般埋深都在700以下,浅了施工容易也容易被压坏,所以如果没有什么特别的情况建议埋到700以下。
回复
4楼
如果在绿地的话 不容易被压、 建议500以下就可以 啊 也有利于排出 避免出现埋深太大比市政管道都深排不出来的情况!
回复
5楼
规范好像有说不宜小于300(前提是不被压坏)
回复
6楼
在给排水中.建筑给排水的出户管埋深一般大于300,但通过道路,采用的埋设深度为700
回复
7楼
建规GB50015-20034.3.2.2中,生活污水接户管管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
我们一般也都是在0.7m以下的,还要看具体情况如何了,看能否排入市政管网的。
回复
8楼
这个问题应该区分对待
如果在南方,不考虑上部菏载,可以埋在300以下
如果在北方,正如楼上兄弟所说,生活污水接户管管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,否则,无法达到基本使用要求.
同时,无论在南方还是北方,都应该参照室外管线标高,压力给水还好一点,如果是排水出户管道,应与室外排水支管标高相对应
回复
9楼
规范上写的很清楚。
回复
10楼
规范上写的很清楚。GB50015-2003中第3.5.3和4.3.2条。
回复
11楼
这么问题就不需用好象回答了.
规范中清清楚楚的写着.
还好象什么呀.
回复