本人最近才开始用天正给排水,提点用后的意见,还望释疑:1、在管线设置中不能增加新的管线类型。我是工业院的,平时用到的有些管线这里就没有,很不方便。2、在任意洁具命令中可供选择的洁具较少。3、用设备连接命令后,所有的给水附件都向一个方向偏转,但我画给水附件时分明是分别布置在管线的两侧的,是我操作有误吗?4、先在管线上进行文字标注(管线上文字),然后定义管线标高,此时管线上文字标注的地方不会自动断开。

本人最近才开始用天正给排水,提点用后的意见,还望释疑:
1、在管线设置中不能增加新的管线类型。我是工业院的,平时用到的有些管线这里就没有,很不方便。
2、在任意洁具命令中可供选择的洁具较少。
3、用设备连接命令后,所有的给水附件都向一个方向偏转,但我画给水附件时分明是分别布置在管线的两侧的,是我操作有误吗?
4、先在管线上进行文字标注(管线上文字),然后定义管线标高,此时管线上文字标注的地方不会自动断开。
免费打赏
请勿飞扬
2005年08月10日 19:32:17
12楼


不要太在意这个类别,大概是属于什么就归这个类型就ok了,标注的时候再改。
比如:给水还可以 高区给水, 低区给水, 室外给水等等,
绘制的时候就以“给水”就可以了,等标注的时候再输入“GJ""DJ"等等。
回复
请勿飞扬
2005年08月10日 19:34:49
13楼


不仅2006,所以都改了,因为在2006下, CTRL+F12被ACAD霸占了,我们只好让出来,为了形成新的用户习惯,把ACAD2000~2005都改了,但同时也保留:CTRL+F12.

CTRL + "+" 是屏幕菜单开关键。
CTRL + "-" 是文档开关键。 不过还没公开, 等下一版把。 :)
回复
formula1dragon
2005年08月11日 12:46:10
14楼
天正兄,zdjc命令我用了,但还是一样。而且我发现只有在管线末端插入给水附件之淋浴器时,才会出现这种情况,那应该是一个道路的横断面图来的,你看会不会是天正的市政或建筑软件交叉影响造成的呢?
回复
cs020231
2005年08月11日 13:39:25
16楼
在管线变粗后,把管线标高打开,再把管线炸开就会出现致命错误,我在02,和04平台下都有这种情况,
还有,管径标注默认都是公称直径DN,可以统一改成De,de的么?请教了,呵呵
回复
请勿飞扬
2005年08月11日 18:43:31
17楼


1:我问你zdjc有什么反应,你还没告诉我呢。
2:“只有在管线末端插入给水附件之淋浴器时”您在新图上试一下,看看也这样吗?

谢谢。
回复
请勿飞扬
2005年08月11日 18:51:43
18楼


1:谢谢您的提醒,马上改。
2:
标注:
1:已经标注DN的可以改, 对话框上选择De, 然后选择“自动读取”, 重新标注。
2:希望以后标注的都是De:
可以选择“自动”,系统会根据您的管材来决定是dn 还是 De, 修改可以点击旁边的:“类型”按钮。

回复
formula1dragon
2005年08月12日 09:50:45
19楼

1、我用了zdjc,好像没反应,命令行无提示,图面也没变化。
2、在新图上试了一下,在管线末端插入淋浴器附件时,图面上无插入,命令行继续提示选取插入点,,是不是淋浴器不支持末端插入?插入其它附件正常。
另外,我在论坛上还发了两个关于7.0的喷淋系统的问题,飞扬兄抽空帮我解惑呀!谢谢了!
回复
请勿飞扬
2005年08月12日 12:51:07
21楼


1:没事了
2:不能在末端插入给水附件的确是bug,我们马上改,我的问题是:新图上还出现那个奇怪的图块吗?
3:对不起,还没来的急。慢慢解决,等论坛上的问题全部解决了,我们出β2。
回复
请勿飞扬
2005年08月12日 12:53:38
22楼


是这样的,平面图表现的是物理存在的管线,系统图(45度轴侧)实际上是平面的的假三维表现,他不反映真实管线状态,所以不予考虑。
回复
ysxqldw
2005年08月12日 13:09:29
23楼
问题已经不少了,还是尽快出下一版吧,平面统计怎么不能统计给水附件?
回复