请教柴油发电机组容量的选择
gdsthuang
gdsthuang Lv.3
2010年03月23日 21:05:47
来自于电站工程
只看楼主

请教:要带230KW+100KW的水泵(软启,先启230KW再启100KW)的柴油机容量应该选多大呢? 450KW的发电机组够不? 我觉得最少要选到五百五十到六百千瓦。各位仁兄在定柴油机容量的时候有没有什么计算的公式或是资料的,能否分享一下。谢谢!![ 本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

请教:
要带230KW+100KW的水泵(软启,先启230KW再启100KW)的柴油机容量应该选多大呢? 450KW的发电机组够不? 我觉得最少要选到五百五十到六百千瓦。
各位仁兄在定柴油机容量的时候有没有什么计算的公式或是资料的,能否分享一下。谢谢!!

[ 本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
免费打赏
lptkz
2010年03月24日 21:03:41
2楼
如果是采用软启动器,则发电机组有450KW的功率是完全满足使用的。如果还不放心·,则可以在关小水泵的进水阀门后再启动水泵。
回复
gdsthuang
2010年03月25日 21:01:36
3楼
谢谢!
回复
gdsthuang
2010年03月27日 01:05:53
4楼
能否这样理解:
软启动电机的启动电流决定于电机负载的大小,而泵轴功率P: P= KpQH/ηb,流量Q越大,即水泵电机所带的负载越大。故在开启水泵时可将进水阀关小,减小泵的流量,从而减小启动电流? 这样理解正确吗?
回复
y502x
2010年03月27日 09:08:43
5楼
如果有软启动可以了,但如果不是软启动,由于启动时电流很大,柴油机的调节系统一般跟不上,电压跌很多,频率也不稳。
回复
yaoguizhong213
2010年03月29日 08:36:03
6楼
软起够了,但是考虑扩建。
同意你的550,
330/0.6=550.
回复
gyf666
2010年03月29日 10:21:09
7楼
采用软起动,并且轻载情况下,发电机组为负载2倍即可满足要求!
回复
百家争鸣
2010年08月28日 10:17:03
8楼
:call: :kiss: 要落实是否是备用或应急发电机组
回复
gaolao9711
2010年09月05日 11:28:15
9楼
我来说二句,你们计算的都没错,但实计不是这样的,柴油发电机组是由柴油机带动的,不同品牌的发电机组起动功率是不一样的,在买发电机组时,不能光看机组的最大功率,要考虑多方便。例:如果你买一台重康发电机组550KW,那结果是一定不行的,因那是小车拉大马。
发电机组专业电气配套商,华锋电工
有机会大家交流一下,我的QQ号:107546711
网站 http://gencom.cn.gongchang.com/
时建锋 qsk60@126.com
回复

相关推荐