规范中当用多芯电缆的线芯作PEN线时,是指什么
xp-289688
xp-289688 Lv.2
2005年08月08日 08:57:13
来自于防雷减灾
只看楼主

8.4.19 若采用单芯导线作固定装置的PEN干线时,其截面对铜材不应小于10mm2,对铝材不应小于16mm2。当用多芯电缆的线芯作PEN线时,其最小截面可为4mm2。请问:该规范中当用多芯电缆的线芯作PEN线时,是指什么,是指电缆3x6+2x4电缆中的截面4吗?PEN干线,如何理解?

8.4.19 若采用单芯导线作固定装置的PEN干线时,其截面对铜材不应小于10mm2,对铝材不应小
于16mm2。
当用多芯电缆的线芯作PEN线时,其最小截面可为4mm2。


请问:该规范中当用多芯电缆的线芯作PEN线时,是指什么,是指电缆3x6+2x4电缆中的截面4吗?
PEN干线,如何理解?
免费打赏
江南小生
2005年08月08日 10:09:01
2楼
我的理解应该是你后面说的那个。即指电缆3x6+2x4电缆中的截面4
回复
lf4260
2005年08月08日 12:25:25
3楼
PEN是指工作零线兼作接零保护,称作保护性中线,在TN-C供电系统中出现的,
干线是什么,想不用多说了吧;

另外你用TN-C系统中,干线不可能会有5芯的电缆3x6+2x4
16平方以下PE线应与相线等径

回复
zz_zz
2005年08月08日 15:46:26
4楼


16平方以下零线应与相线等径?——是否记错了?有出处吗?
回复
xp-289688
2005年08月08日 17:07:07
5楼
但是截面怎么会相差那么大
回复
zz_zz
2005年08月08日 17:15:31
6楼


是否有 经济、强度 等方面的考虑?
回复
xp-289688
2005年08月08日 17:19:06
7楼
谁有民用建筑电气设计规范的条文解释啊?
回复
lf4260
2005年08月08日 17:34:32
8楼


呵呵,写错了,应是PE线,已经订正错误,多谢

但我觉得零线更应保证其线径,因为其带电的可能性远高于PE线
回复
zz_zz
2005年08月08日 18:00:06
9楼


1、上网找,2、资料版里求助
回复
zz_zz
2005年08月08日 18:02:40
10楼


是啊!另外,零线线径与相线截面不等时,断路器的选择就要麻烦了。
回复
goodcwy
2005年08月08日 20:27:13
11楼

有什么麻烦的??你平时断零线啊。