请教:刚塑复合管能承受多大压力?可以在室外埋地吗?
詹小楠
詹小楠 Lv.6
2005年08月07日 23:01:04
只看楼主

1.刚塑复合管能承受多大压力?将近100m的住宅楼可以用吗?2.因是一住宅群,给水管从水泵房出来后还要引入各个单体.室外埋地可以用刚塑复合管吗?防腐怎么处理?

1.刚塑复合管能承受多大压力?将近100m的住宅楼可以用吗?
2.因是一住宅群,给水管从水泵房出来后还要引入各个单体.室外埋地可以用刚塑复合管吗?防腐怎么处理?
免费打赏
kimfl
2005年08月08日 00:11:22
2楼
1.有不同承压的钢塑管,可以用在高层超高层给水,详技术措施2.5.8
2.埋地可以用,防腐同钢管防腐, 冷底子油,三油两布做法。
回复
hangzhouyangliu
2005年08月09日 20:28:37
3楼
要看接头形式。室外管径太大,不太经济吧!在《给排水》杂志上看过此类文章。
回复
詹小楠
2005年08月12日 11:13:29
4楼
版主很敬业。总能看到你的回复。技术措施上果然说的很详细。
正如3楼所述,考虑到经济性。
1.室外加压给水准备采用球墨铸铁管(不知其承压能力如何,及与刚塑管的连接是否容易?)
2.或采用pe管,不知杭州地区是否广泛采用。承压及与刚塑管如何连接?
回复
sorry222
2005年08月12日 16:05:03
5楼
PPR管都可以埋地,
钢塑肯定可以,能用上这个管材的建筑档次还不低。
PE管承压能力,抗热性太差,最好别用。
回复
果汁
2005年08月12日 16:14:59
6楼
平时多看看书 应该就不会有这样的问题了
回复

相关推荐