假如配电所是独立建筑物给建筑A,B,C供电,改用TN-C-S系统。系统在建筑物A,B,C处PEN线分开。那么,配电所到建筑物的线路PE线,N线是合一的PEN线。开关只能采用3P的开关,之前的所有线路也只能采用3P开关。那么,这些开关下端的线路采用什么方法进线火灾漏电保护呢?3P漏电开关采用的是零序保护,他的动作电流挺大的(几安到几十安吧),能作为火灾漏电电流吗?
先来个自我解答 采用三极四线漏电开关 那样PEN线就要进入漏电开关了 由于是三极断路器 PEN线是不会断开的 不知道这样行不行
回复
3楼
ddddddddddd
回复
4楼
TN-C接地系统是不能安装漏电保护开关的,也就是你说上面说的。TN-C-S接地系统实际是在变成TN-S后在接漏电保护开关的,就是相线和N线过漏电开关的剩余漏电检测的线圈。另外,进线开关3P和4P都可以。
回复
5楼
TN-C系统不能安装漏电保护 那么怎么做火灾漏电保护?
回复
6楼
学习了............................
回复
7楼
是在TNC变成TNS后再安装漏电保护器。
回复
8楼
转化成TN-S后可以安装4P漏电:
[
本帖最后由 gdx8785 于 2010-3-24 09:25 编辑 ]
回复
9楼
你把TN-C改为TN-S以后就不能再变回TN-C了 就不能达到节省一根PE线的目的了 我还是想是否可以采用三极四线漏电开关呢?
回复
10楼
1)你需要关心一下TN-C系统的特点,主要是关心一下单独使用这个系统的利和弊,当然你已经关心到了"节约"的问题.